土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高校图书馆用电负荷等级确定

高校图书馆用电负荷等级确定

发布于:2008-08-21 17:04:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据 中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准《图书馆建筑设计规范 》GBJ 38—99中
7.3 建筑电气
7.3.1 藏书量超过100万册的图书馆,其用电负荷等级不应低于二级;其他图书馆,用电负荷等级不应低于三级。

而新的《民规》JGJ16-2008中,附录A规定,图书馆藏书量超过100万册及重要图书馆的安防系统、图书检索用计算机系统用电为 一级*,其它用电为二级。
一级*为一级负荷中特别重要的负荷,除了2路电源还需要应急电源。
其中附录A注:中第二条,各类建筑物的分级见现行的有关设计规范。

这里明显的两个规范不统一,我们大家在做设计如何确定负荷等级,还有根据规范上述的内容,100w册以上的图书馆一般的照明插座也得按2级负荷来做了,感觉是不是有必要?

最近在网上又找了一篇论文中规定的图书馆用电负荷等级如下:
1.jpg.jpg
2.jpg

希望大家互相讨论下,现代高校图书馆用电负荷等级如何划分,怎么做不违反规范规定。

1.jpg.jpg


2.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lwy8860
    lwy8860 沙发
    问题是2本规范说法不同,而论文也不一样:Q
    2008-08-21 21:59:21

    回复 举报
    赞同0
  • net.cn.2008
    net.cn.2008 板凳
    希望大家互相讨论下,现代高校图书馆用电负荷等级如何划分,怎么做不违反规范规定。


    他咋说 你咋做!没办法 这是应用学科!创新很少的:hug:
    2008-08-21 20:20:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于电容柜用的 复合开关,有用的吗?效果怎么样啊

2. 功能特点☆ 电压过零投入,电流过零切除;☆ 低功耗,不用外加散热片;☆ 输入信号与开关光电隔离,可直接与无功补偿控制器配合使用;☆ 内置控制电源,无需外配电源;☆ 具有开关状态指示灯,电容接通时,指示灯亮;☆ 系统停电时,开关自动切断,供电正常后,自动恢复工作;☆ 抗干扰能力强,高EMC保护措施。3. 技术参数5. 安装说明下图是FKA系列复合开关的两种面板示意图(以20kvar开关为例):

回帖成功

经验值 +10