采用变频供水时,主工作泵的流量是如何确定的?如果一个酒店采用变频供水的话,应该是用卫生器具的设计秒流量来算的吧。如果是一个小区采用变频供水的话,应该是按建筑物群的最高日最大时生活用水量来算的吧!辅助泵的流量又该如何确定呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
mingkaihuang
沙发
3.4.6 给水管道上使用的阀门,应根据使用要求按下列原则选型:
2010-08-03 15:52:03
赞同0
-
hu_hj
板凳
关注中,新手学习中。
2010-07-30 23:25:30
赞同0
加载更多1 需调节流量、水压时,宜采用调节阀、截止阀;
2 要求水流阻力小的部位宜采用闸板阀、球阀、半球阀;
3 安装空间小的场所,宜采用蝶阀、球阀;
4 水流需双向流动的管段上,不得使用截止阀;
5 口径较大的水泵,出水管上宜采用多功能阀。