发电机--无功功率调整问题

发布于:2008-08-21 11:17:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
朋友有座200KW装机容量的小水电站

最近在丰水期均满载运行,结果电量结算时候发现无功电量发的太少,被供电公司扣了不少有功电量。

这台机组的无功似乎无法调节,功率因素始终在0.9左右,请问出了什么问题?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • lb5252
    lb5252 沙发
    看看励磁电流是不是到了额定值,如果没有还可以加
    建议励磁调节方式改为手动方式
    还有就是励磁装置有问题,
    2009-06-19 12:48:19

    回复 举报
    赞同0
  • powerpower
    powerpower 板凳
    一般有两种做法:一是改善自然功率因数:原来的励磁系统不理想,改进励磁整流和控制电路,使之达到理想到励磁状态,从而提高了无功输出。二是安装人工补偿装置:由于网电电压过高,发电机无功输出难以适应。这样可以用机端并联电力电容器的方法进行补偿。每台发电机的具体情况不同,要有不同的补偿方案。需要提供:发电机的参数,励磁电流电压,网电电压,整流方式,以往的无功运行状况等等参数来确定方案,其中包括补偿的容量,装置的保护方式,谐波的防御等等

    这里面专做励磁的,也许有帮助:www.szpwr.com
    2009-05-20 11:42:20

    回复 举报