一组开关柜应该装几组PT?

发布于:2008-08-21 10:50:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们这里有个工程,本来设计院图纸有计量柜(里面有PT),母线PT及避雷器,但是供电局非要在进线再加一组PT?
请问大家有这个必要吗? 供电局没事找事?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zzgo
    zzgo 沙发
    非常有必要,根据国家计量管理技术规范规定:计量装置的PT、CT二次线只供计量电度表用,不得兼用其他。

    而你所需要的操作电源、其他表计显示都需要你额外装的PT引出。。
    2008-08-21 16:43:21

    回复 举报
    赞同0
  • mwf78
    mwf78 板凳
    我觉得是没有必要,况且设计院(供电局)的确图纸都是审核过的啊?
    2008-08-21 14:32:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2133 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电表读数的问题,急。。。。

我们这一层办公楼有两个独立公司,分别从总表处引来一个独立电缆电源分两路拉至两个公司,两个公司各装有一个独立电表。但现在运行2个月来看,2个公司合起来的电表读数比底下总表读数要高。问题一:总表至2个分表中间有段电缆,电缆也应该有损耗吧,那应该2个分表的读数比总表的读数要低才是?是否合理,请指教。老板在骂娘了,请哪位大哥好心指教下。。谢谢。