土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱轴压比的问题,急!

关于柱轴压比的问题,急!

发布于:2008-08-21 10:38:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现做一地下一层,地上八层的框架结构住宅,7度三级抗震,stawe计算下来,发现有柱轴压比为0.83~0.85,在规范限制值0.9以下,但是显红,请问高手为什么?如何调整,谢谢!

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • zzdh123
    zzdh123 沙发
    很明显是增大柱子刚度啦,也就是增大柱子截面的方法。根据抗规6.36表中依据以及公式u=N/fc*A可知,增强混凝土强度或者面积A都可以,但是增大截面面积比较划算
    2013-11-18 10:42:18

    回复 举报
    赞同0
  • 挪移蛾子
    挪移蛾子 板凳
    增大截面尺寸吧,加50左右就可以了
    2013-11-18 10:40:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!!!请教框架柱变截面的问题

框架柱变截面时,地下圆柱和地上方柱截面相同,这样做可以吗?如果可以,该如何插筋?如果有节点详图最好了!本人很急,望各位前辈指点,谢谢![ 本帖最后由 duqiu970513 于 2008-8-21 10:44 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10