土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 与供电局的那些事(急)

与供电局的那些事(急)

发布于:2008-08-21 09:57:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1)前期有哪些工作要和供电局沟通。比如向供电局提电源的时候,是否应该做一个供电方案给他们参考,然后他们才能决定提供几个路电源?进线位置?那我的供电方案的负荷统计是按照平均负荷面积法还是按照实际负荷计算?
2)《民规》要求用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A以上者应以高压方式供电;用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A及以下者,应以低压方式供电,特殊情况也可以高压方式供电。我的问题是:什么才算高压供电。比如一小区内一栋会所(电设备容量在500kW),我从室外箱变引来低压电源,这种方式是低压供电还是高压供电?是不是专门在会所内设置变电所,引来高压电源才算高压方式供电呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • nthmxxq
    nthmxxq 沙发
    二楼说的很全面,对于第二点我觉得“《民规》要求用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A以上者应以高压方式供电;用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A及以下者,应以低压方式供电,特殊情况也可以高压方式供电。”你的用电设备容量在这个范围内,可以申请在公用电网的变压器低压出线即可,高压供电的话,你要建设专变。
    2010-04-11 19:40:11

    回复 举报
    赞同0
  • m_fly800
    m_fly800 板凳
    供电部门有一个负荷大小的规定,超过这个规定就必须引高压电,安装变压器,然后用户再从变压器引低压电使用,如果没超过供电部门的要求,则可以直接从供电部门的变压器引低压供电....
    如果是500KW肯定得用户安装变压器...
    2010-04-08 20:09:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

与供电局的那些事(急)

1)前期有哪些工作要和供电局沟通。比如向供电局提电源的时候,是否应该做一个供电方案给他们参考,然后他们才能决定提供几个路电源?进线位置?那我的供电方案的负荷统计是按照平均负荷面积法还是按照实际负荷计算?2)《民规》要求用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A以上者应以高压方式供电;用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A及以下者,应以低压方式供电,特殊情况也可以高压方式供电。我的问题是:什么才算高压供电。比如一小区内一栋会所(电设备容量在500kW),我从室外箱变引来低压电源,这种方式是低压供电还是高压供电?是不是专门在会所内设置变电所,引来高压电源才算高压方式供电呢?