土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟防火阀和防火阀区别在哪里?

防烟防火阀和防火阀区别在哪里?

发布于:2008-08-21 09:15:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
控制不同呢?还是动作温度不同?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • flier_01
    flier_01 沙发
    防火阀
    采用70度熔断关闭
    可输出电信号
    防烟防火阀,(注意防烟二字)
    70度关闭,可有烟感探头控制关闭
    2008-08-22 17:28:22

    回复 举报
    赞同0
  • rwa19860115
    rwa19860115 板凳
    防火阀70℃自动关闭,手动复位
    防烟防火阀70℃自动关闭,输出电信号关闭,手动关闭,手动复位,关闭时接通常开出头。
    2008-08-21 15:53:21

    回复 举报
    赞同0