土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于PT低压侧保险熔断的问题

关于PT低压侧保险熔断的问题

发布于:2008-08-20 21:05:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我遇到个问题, 请大家帮帮忙,
我在电厂施工,6KV系统,PT的低压侧是B相接地的,在投PT时,B相的低压保险老是熔断,求教是什么原因?测的A,B,C,对低电压均为60多伏。
  • zlh197272
    zlh197272 沙发
    10KV系统,PT的低压侧也是B相接地的,但B相的低压侧是不装保险的!-----都接地了还装什么保险呢!
    2008-09-16 15:31:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

yjv22和VV22电缆有什么区别?

我计划买vv22-70mm电缆,160米,可是供应部门买回来的是yjv22-70mm 哪个好? 怎么检测这些电缆?

回帖成功