土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 局部承压应该怎样计算?

局部承压应该怎样计算?

发布于:2008-08-20 18:02:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
梁(240x400),圈梁(240x240),梁顶与圈梁顶平齐,使用pkpm计算墙体局压时采用布置圈梁的计算结果还是采用不布置圈梁的计算结果?
布置圈梁是软件、认为梁下设有长度大于πh0的垫梁(见 技术条件六、3条)
布置圈梁计算公式:NO+Nι≤2.4δ2fbbhO
不布置圈梁计算公式:ΨN0+Nι≤ηγfAι