土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 调试设备遇到问题,高手来帮忙!

调试设备遇到问题,高手来帮忙!

发布于:2008-08-20 17:50:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我给PLC模拟量0.6V,转化后数值应该为128左右的数值,为什么PLC里面数值总是跳动(一会儿为128,一会儿为1804)。测量电压值并没有变化!高手帮忙·······
谢谢了

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lan790412
    lan790412 沙发
    不一定是干扰啊?先看看程序,换位置实验下。没问题的话,然后检查下电缆啊
    2010-03-04 10:43:04

    回复 举报
    赞同0
  • wuyounanhai
    wuyounanhai 板凳
    干扰的话,用表是测不出来的,表取值是一定时间内的平均值~反应应该是没有PLC反应快,可以用示波器看一下,是不是干扰的问题
    还有就是检查一下程序~说不定是程序问题
    2010-02-26 10:29:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.93 万条内容 · 384 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位了解昆仑通态人机界面

请问哪位用过昆仑通态的人机界面?? 不知质量及服务如何?[ 本帖最后由 hai7493 于 2008-8-20 16:46 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10