土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 疑问!从消火栓系统接出的卷帘喷雾保护系统

疑问!从消火栓系统接出的卷帘喷雾保护系统

发布于:2008-08-20 17:05:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某成都一类高层医院工程,建筑专业选用的防火卷帘是单层自带喷雾保护的卷帘,即不以背火面温升为判定条件的特级防火卷帘,建筑的图集《建筑防火门窗》 03J609-67上是说水源从消火栓系统里接出,但是设置场合是不设自动喷淋系统的场所。喷雾保护所耗水量远远小于我们规范规定的0.5l/s*m的用水量,水压要求0.35MPa以上。不知大家在本身以设置自喷系统的工程中应用过此类防火卷帘没有? 尤其是成都的设计同行? 请多指教!

关于我所提到的这个一类高层建筑,我们建筑专业要我按照建筑图集设计,但是我认为不妥,应按照《高规》、《自喷》规范及《技术措施》中的有关规定设“独立的闭式自动喷水系统”,原因是:1.该卷帘既然称设置条件是“不设自动喷淋系统的场所。”,那就理解为,如果建筑室内已设自喷系统的工程不适合本产品。一般来说,仅设消火栓系统的工程,其消防标准低于设置自喷系统的工程。一旦失火,造成的危害程度较轻,故允许采用这种从消火栓系统接出的简易的自喷系统来保护卷帘。此类情况类似上海对于局部应用自动喷水系统(原称简易自喷系统)的理解。因此, 本人认为该产品适用于消防标准较低的场所,而不适合按照规范必须设置自喷系统的场所。

2.何谓“独立的自喷系统”,自喷系统的定义是“由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。” 而此处的“独立”, 我的理解是指报警阀单独设置。

3.另外,该产品令我置疑的是其防护冷却效果是否足以控制卷帘背面温升。根据该产品提供的防护冷却用喷雾用水量,当卷帘高3M时为0.3M3/m.h,以1M宽的防火卷帘为例,用水量计算(换算)为0.08L/s*m,远远小于《自喷》规定的0.5l/s*m。冷却的原理不外乎水蒸发吸收热量使卷帘降温,水雾和水滴在液体火灾、电气火灾等方面效果不同是众所周知的,但在降温冷却保护方面,本人认为本质是相同的。因为水的汽化热是一定的,水雾再小,也是由诸多水分子组成。卷帘的防护与水喷雾系统对防护冷却要求类似,水喷雾系统作为防护冷却时,其设计喷雾强度6/min.m2, 以1M宽,3M高的防火卷帘为例,换算为0.3L/s*m,几乎是该产品的4倍的水量。假定该产品安全可靠,难道规范的安全余量会是300%!如果规范制定的用量是合理的,那就说明该产品不可靠!

设计院是现代科学技术的应用单位,本身不具有研发能力,该产品如何通过质检部门、消防有关部门的认可,并纳入建筑国标图集,不得而知。本人仅通过现有规范及规范条文解释中提供的数据(参见《水喷雾灭火系统设计规范》3.1.2条及条文解释中列举的各国用于防护冷却目的的设计喷雾强度)合理怀疑。如果各位有实际测试报告等资料证明该类卷帘的可靠性,希望共享。

一点疑惑, 望各位水友不吝赐教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sophia_super
    sophia_super 沙发
    疑问!从消火栓系统接出的卷帘喷雾保护系统
    2008-08-21 09:50:21

    回复 举报
    赞同0
  • sophia_super
    sophia_super 板凳
    另外, 谁有四川省消防局技术处的电话? 技术负责人的姓名?
    2008-08-20 17:09:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防控制室和配电房怎么做消防设施

II类地下车库里面得消防控制室和配电房。应该采用什么消防设施。高手赐教!

回帖成功

经验值 +10