土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相供电,如果下面220V照明安装时不慎将火零线通过电表接在一起会怎么样呢?

三相供电,如果下面220V照明安装时不慎将火零线通过电表接在一起会怎么样呢?

发布于:2008-08-20 16:03:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位有人用电时,不慎将电表的“火进零进火出零出”接成了“火进火出零进零出”了,这样的话,等于进表的火线与零线短接了,是不是啊?

接好了以后,电表上游这边许多电器都烧坏了,电表下游那边又电压很低,灯不亮,这又是怎么回事呢?请教大家

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • aaaaaa_168
    aaaaaa_168 沙发
    单相表本来就是“火进火出零进零出”,楼主看错了吧?????
    2008-08-25 09:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • wyjmb
    wyjmb 板凳
    表接错,造成单项短路。如缺乏保护,烧毁的设施多。后面的情况,是事故造成的。
    2008-08-21 15:29:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。