土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教继电器问题

请教继电器问题

发布于:2008-08-20 14:41:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继电器的主要技术参数如下:
HT ADJUSTEMENT OF RELAY:
Pick-up: 1100 VDC ±5% <30 ms.
Drop-out: 850 VDC ±5% <30 ms.
Maximum operating voltage: 1800 VDC (according to NFEN 50163).
Primary supply voltage: 1500 VDC.
可是实际测试过程中:吸合电压有时高于1100V才会吸合,有时低于1100也吸合,这些值都不在±5%范围内。释放时要低于850才会释放,大概500V才释放,请问各位问题处在哪呢?

[ 本帖最后由 guoyingzhou 于 2008-8-21 08:21 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sunjingbin
    sunjingbin 沙发
    同意6楼的兄弟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2008-08-27 21:01:27

    回复 举报
    赞同0
  • zyhefei
    zyhefei 板凳
    它的参数是吸合电压1100v直流±5% <30 ms,释放850 V直流 ±5% <30 ms,你要是脉冲电压,当然就会有很大偏差了。
    2008-08-21 09:11:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多