我单位新安装几台带经济器的氟螺杆制冷机,其中几台吸气压力一直非常低,
今天采集了一台-35度机组的几组数据,请各位大侠帮我分析下:
盐水出口温度(摄氏度): -12.2 -13.1 -19.1 -21.0 -23.6
吸气压力(bar) : -0.25 -0.24 -0.29 -0.3 -0.32
排气压力(bar) : 12.64 13.09 13.11 13.08
油压(bar) : 14.24 14.54 14.46 14.44
厂家工程师来了多次,一直解决不了,工艺要求-35摄氏度,一直没拉到过。谢谢!
[
本帖最后由 w9513702 于 2008-11-4 20:50 编辑 ]