我们公司重要通信大楼交流改造,采用了常熟开关厂CA1-630 ATS开关,不知那位用过没有,该开关属于CB级开关,比PC级ATS可靠性要差很多.我很担心因为这种开关寿命低,可靠性差会导致通信大楼供电不安全.求助各位高手给点意见和经验共享.非常重要的通信大楼是否适合用这类开关.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hhdq123
    hhdq123 沙发
    用用韩光双电源试试,不错,
    2008-10-22 16:45:22

    回复 举报
    赞同0
  • wqi688
    wqi688 板凳
    法国索高美的我们也用过.从未出什么故障.常熟这个开关就是两个断路器+互锁装置.没有什么技术含量.最担心的是断路器.带电倒换可能几百次就会坏了.