土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于功率补偿

关于功率补偿

发布于:2008-08-19 14:17:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们有一条10KV线路,在公司内表上计算的功率因数为0.88,在电源侧(自备电站)抄表计算的功率因数却达到0.97,两套计量只是在同一根高压电缆的两头,为什么功率因数差距这么大,是表计的误差,还是我们的功率补偿在我们这面反映不出来,只有在电站侧才能反映出来。请高手指点。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wbllove
    wbllove 沙发
    回 答楼主:是电缆电容补偿了无功,
    回答2楼:选一个电压小一点的变压器,加个变阻器,调节电流。
    2008-08-19 20:43:19

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    回答楼主的问题:
    “一根高压电缆的两端,未端的功率因数是0.88,始端且是0.97”
    可能有以下情况发生:
    1、二个功率因数的记录其中一个是错的;
    2、负载很小,电缆的电容补偿了无功;
    回答2楼:
    做无功补偿自动控制器的实验,不必那么麻烦,起动一台大功率的电机(空载就可以),看起动前后电容的投切情况。当然是在负荷小的时候,负荷大了多开一台电机,对功率因数影响太小,控制器会没反映。
    2008-08-19 18:53:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

望高手指点电气路...

我希望从事电气方面的工作,最近刚毕业,在和一位电工师傅实习,但是很迷茫,不知道做电气方面的工作需要哪些知识,也想自己学习,可是不知道从哪学起,真是只迷路的羔羊,希望路过的高手可以指点下,指点下该从什么地方学起,大概要看哪些书籍之类的,谢谢!!~~

回帖成功

经验值 +10