三个380/100V电压互敢器怎么接

发布于:2008-08-19 10:46:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三个JDG-0.5 380/100V的电压互敢器怎么接?一次和二次的熔断器怎么选择?有什么计算公式吗?望高手解答

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • topcat007
    topcat007 沙发
    感谢lingxuct 的解答
    互感器的负载就是电压表,Δ/Y接法,二次不能取相电压吗?三角形公共端能不能接地?
    还有一点不明白,为什么熔丝 宁小不可大???
    2008-08-19 12:59:19

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电压互感器380/100V,接法要看你负载接什么,负载的电压额定值是多少?
    如果接成Δ/Y,二次线电压有173V多;如果Δ/Δ二次为100V,且只有三相三线(没有中性点);如果Y/Δ二次为58V,也没有中性点;如果Y/Y接法,则二次有100V线电压和58V相电压。
    二次电流按电压互感器的容量/100V计算,熔丝(或微断)宁小不可大。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-8-19 12:11 编辑 ]
    2008-08-19 12:09:19

    回复 举报