土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 自来水换冷冻水,想要小温差,板换怎么选

自来水换冷冻水,想要小温差,板换怎么选

发布于:2008-08-18 10:14:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
建筑面积2.5万平方,水源热泵机组需水量为216t/h,黄河水做冷却水,不想让黄河水进入机组,通过板换做冷却水循环,温差越小,机组耗能越少,该怎么样选板换,黄河水温大约在14度左右
  • sztpygroup
    sztpygroup 沙发
    这个你需要知道你机组热侧的温度是多少 然后来确定,现在板换可以达到一度的对数温差,你需要告诉参数才能选择。就是你热侧的进板换和出板换的温度要求是多少。
    2008-08-21 11:04:21

    回复 举报