故障现象与运行方式:1#主变PT避雷器A相被击穿,在35kV侧电压Ua=0V,Ub=Uc=35kV,35kV消弧线圈闸刀未投入运行,问:在110KV系统中(大电流接地系统),35kV侧A相接地后断路器不跳闸,可以运行1-2小时,并且35Kv/6KV变电站内,6kV电压确是三相平衡,从原理上如何解释?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
flylurker
沙发
个人意见,因为一般发电机室设有2个疏散门,当起火导致爆炸时,门开向发电机室才不会被膨胀的空气炸开。
2011-03-06 18:32:06
赞同0
-
scutedo
板凳
个人理解为事故时,门不能向外开启能有效防止门自动打开时危及配电室以及控制室的安全
2010-03-24 22:30:24
赞同0