土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请问断路器的工作额定电流与脱扣器额定电流有什么区别?
不同方式的脱扣器分别能起到什么样的保护作用?是不是断路器一定要加装脱扣器?如果要加装脱扣器,那断路器上的脱扣器会是多少个?
多谢!!!!

全部回答(2 )

  • lingxuct
    低压断路器一般都有二个脱扣器,一个是短路保护的电磁脱扣器,靠大电流产生的磁力拉动脱扣器跳闸;另一个是热脱扣器,原理同热继电器,由双金属片顺过热弯曲推动脱扣器跳闸。
    2008-09-27 20:42:27 来自 PC 评论 举报
  • swlq
    按性质不同,一般分为电机型和配电型!区别在于躲开启动电流的倍数不同
    2008-09-27 15:37:27 来自 PC 评论 举报
  • 《变压器TA额定电流计算》这个软件算变压器的额定电流很有用啊。
  • 变压器一、二次额定电流计算口诀_
    容量处电流,系数相乘求。 六千零点一,十千点零六。 低压流好算,容量一倍半。 说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千
  • 141个建筑工程监理工作报告合集(含道路、住宅小区、水利工程、土地项目等)
    本资料包为精选的141个建筑工程监理工作报告,其中包含水库上坝道路工程监理工作报告、水利工程竣工验收建设监理工作报告、住宅小区项目基础工程监理报告、造林绿化工程监理工作汇报等,适合进行建筑工程监理工作报告的同学参考学习写法和设计
  • 变压器一、二次额定电流计算口诀
    容量处电流,系数相乘求。 六千零点一,十千点零六。 低压流好算,容量一倍半。 说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量
  • 3pin电源连接器,额定电流30A,防水等级IP67,电源连接器,其包括有一绝缘本体及复数端子,该绝缘本体具有复数容置槽,这些容置槽容置这些端子,该绝缘本体另设有至少一舌片,该舌片隔离这些端子,这些端
  • 变压器一二侧额定电流计算
    当输入变压器的容量额定电流就直接算出,很方便
  • 配电变压器一、二次侧额定电流计算表
    10KV配电变压器一、二次侧额定电流计算表 (^-^) 变压器容量(KVA) 一次侧电流(A) 二次侧电流(A) 输入: 250 14.425 361
  • 配电变压器一、二次侧额定电流计算表
    变压器,只要输入容量就可以直接算一、二次侧额定电流。 变压器,只要输入容量就可以直接算一、二次侧额定电流。
  • 配电变压器一次侧额定电流计算表方案
    本资料为配电变压器一次侧额定电流计算表资料内容完整可供参考,值得设计师下载
  • 5款BW400489额定塑壳断路器,BW400系列,250A,480VAC/250VDC,三极,特性,热磁,35kASCCR,面板安装。包括线路和负载接线片端子。模型包含通用格式...
  • 带分励脱扣器断路器方式图
    本资料为带分励脱扣器的断路器方式图,图纸包括:断路器方式图等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
  • 断路器各种脱扣器介绍及其应用原理
    图文并茂介绍了低压断路器中各脱扣器的应用原理,如分励脱扣器,过流脱扣器等,对断路器原理有更深的认识。
  • 10KV电流快速断路器,是一种应用于高压开关柜的一键快速切断电路通断的开路断路器,其特点是开路断开灵敏,不会发生黏连,安全性好,塑料硬质外壳,采用耐高温防火材料制作,图纸绘精美,欢迎下载参考。...
  • 图纸简介:模型是用Solidworks2015版本设计,电流断路器电器模型,是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。,该模型创建效
  • 1、设计一款自动大电流测试设备,后侧夹紧机构夹紧检测; 2、铜极采用薄铜板堆叠制作组成,既方便上下运动,可能满足检测要求; 3、欢迎大家下载使用,互相学习,谢谢。...
  • 1492-RCDA零序电流设备可检测和中断流向大地的漏电,从而帮助您防止暴露人员受伤和设备损坏。将这些设备与微型断路器一起使用,可增强针对过载、短路和接地故障的线路保护。...
  • EV12s断路器是施耐德电气最新研发的中压真空断路器产品,该产品适用于以空气为绝缘的户内式开关系统。EV12s断路器真空灭弧室采用了优化的纵向磁场电弧开断技术,配合具有电气防跳的弹簧储能操作机构。含总
  • 7款EFI_ETI电流断路器,承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。1P,图内含有交流和直流规格。...
  • 5款UL489额定塑壳断路器,在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器。欢迎大家下载学习,包含通用格式...
  • 2款RDX6LE剩余电流断路器:用于在正常工作条件下接通,承载和分断电流以及在规定条件下,当剩余电流达到一个规定值时使触头断开的机械开关电器。剩余电流断路器(以下简称断路器),主要适用于交流50Hz,
  • 图纸简介:模型是用Solidworks2014版本设计,ABB电器电流断路器模型,是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置,含参数,

回帖成功