三相五线制架空线路送电,请问用I=P/1.732/U/cosΦ算出的三相电流是指一相的电流,还是三根相线一起的电流?P为总功率,采用需要系数法。如果用电负荷都是单相的,是不是I=P/3/220/cosΦ来计算电流选择电线?如果负荷是三相用电的,是不是就是以第一个公式算出的电流来选择电线?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    :lol :lol :victory: :) :lol
    2008-08-18 11:45:18

    回复 举报
    赞同0
  • aoldman
    aoldman 板凳
    呵呵,这个问题最近在坛中有点“火”。
    1、I=P/1.732/U/cosΦ是三相配电情况下供电端平均每相的电流,教科书中称之为线电流。
    2、I=P/3/220/cosΦ 与 I=P/1.732/U/cosΦ是一回事,规范的写法:
    I=P/3/U相/cosΦ I=P/1.732/U线/cosΦ,而U线=根3×U相