土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 5P冷水机组,冷水降到10度时涡旋压缩机机身结霜

5P冷水机组,冷水降到10度时涡旋压缩机机身结霜

发布于:2008-08-17 10:55:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
5P冷水机组,冷水降到10度时涡旋压缩机机身结霜,机组水泵370w,厂家说这是正常现象。如果长期运行会出问题吗?冷冻水10度时,蒸发器结冰,低压3公斤,水温再低低压更低,高压15公斤。使用冷水温度为5度时,正常高低压范围?如向水中加盐比例是多少?是否会对制冷管路造成腐蚀。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hanlinh
    hanlinh 沙发
    冷冻水10度时,开放式水箱蒸发器手摸结冰,低压(表压)3公斤,水温再低低压更低,高压(表压)15公斤。使用冷水温度为5度时,正常高低压范围?
    2008-08-19 11:24:19

    回复 举报
    赞同0
  • lfsos98
    lfsos98 板凳
    :call: :time: :handshake
    2008-08-18 10:53:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多