新人请问接地问题
新人请问接地问题
工程上要求接地接到基础钢筋上和桩基上,可是我想,基础钢筋和桩基也包着混凝土啊,混凝土是绝缘的啊,它是怎么传到地上的呢。谢谢
发布于
2008-08-17 00:01:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
puweiping
事实上干燥的混凝土是很好的绝缘体。而含有水分的混凝土却是另一种情况。在制造钢筋混凝土基础的过程,硅酸盐水泥和水互相作用,干涸后,混凝土中存在许多细小的分支毛细管。基础的混凝土保持与含水分的土壤接触时,毛细管将水分吸到混凝土里,因而降低了混凝土的电阻率。混凝土的实际电阻率实测值见表1。
表1混凝土电阻率的实测数据
混凝土所处的条件 电阻率(Ω*m)
放在水中 40~50
埋在潮湿土壤中 100~200
埋在干燥的土壤中 500~1300
从上表实测数据可以看出,钢筋混凝土基础作为接地装置是有利的。较大的楼宇采用基础接地体后的接地电阻一般都能满足要求。若较小的钢筋混凝土建筑,使用它的柱梁结构的埋地钢筋混凝土做接地网,即使它的接地电阻达不到足够小,需要加埋人工接地体补充,这起码也能够起到减少人工接地体的数量,节约投资,是一件有益无害的好事。但有些钢筋混凝土确实不能作为接地装置,如防水水泥,铝酸盐水泥,矾土水泥,以及异丁硅酸盐水泥等,以人造材料水泥做成的钢筋混凝基础,不能做接地装置。
2009-02-17 21:33:17
来自 PC
评论
举报
w111v
请
高人回答一下,谢谢
2008-08-18 09:44:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
w111v
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
16
回复
55
粉丝
0
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.7 万条内容 · 234 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
