我现在手头上有个工程,医院,24层,我做装修电气设计。
原土建电气设有柴油发电机,他认为该柴油发电机可以在15s内启动并供电,故应急照明均未设蓄电池浮冲电源。
一开始我要求应急照明加上浮冲电源,但是甲方为了节省投资,要求取消,况且原土建电气也没加。
我翻阅了民规(JGJ/T16-92)3.1.9.2,如果柴油发电机可以达到15s的话,确实是可以取消浮冲电源。
但是据我所知,柴油发电机一般很难在15s内完成和正常运行。
请问各位前辈,按照大家的经验,现在的柴油发电机可以吗?