土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 求助如何稳定二级RO产水PH值?

求助如何稳定二级RO产水PH值?

发布于:2008-08-16 15:12:16 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各位达人,小弟的问题是因生产需要,需提供PH稳定在6.2-7.0的去离子水,但是从中间水箱出来的水感觉PH不稳定,导致在加NaOH时无法让其固定的按一个速度和加药量来添加,据我观察,在制水频繁的时候,要稳定二级RO出水PH在6.2-7.0时,需加大NaOH添加量,但是当制水不多时,即中间水箱的水更换不频繁时,又要去调小NaOH的量,如此反复,人都走不开。
请问达人们有没有好点的方法使的RO出水PH能稳定在6.2-7.0范围啊?跪求好方法。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhyr1987
    zhyr1987 沙发
    纯水工程设计事业群78803235
    刚刚建立的交流的空间。
    望行业同仁一起参与。
    2009-01-15 10:48:15

    回复 举报
    赞同0
  • eawater
    eawater 板凳
    加个pH计和能够接受4~20mA信号的计量泵就可以了

    另外,你的两级反渗透之间有没有脱气塔?
    2008-12-31 15:43:31

    回复 举报
    赞同0