只看楼主 我来说两句如果功率因数为0.9,250A电流产生的压降理论计算值为:0.076×160×250÷1000=3.04V,线损为0.148×160×250×250÷1000=1480W。
假定24小时电流恒定,那么每月线损电量为1.48×24×30=1065.6度,楼主的电费不会是每度20元吧?
不过有三个问题建议楼主注意:
1、250A的电流使用240铝芯电缆略小;
2、如果三相不平衡,那么情况更严重;
3、如果“预想的每月电费”比较准确,那么楼主应该校验一下电度表了。