土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于人防给排水,急,请教。

关于人防给排水,急,请教。

发布于:2008-08-15 22:55:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
人防规范6.4.5条,有一条是需冲洗的部位为战时主要出入口的洗消间(排风侧洗消间?),小弟有以下几点疑问:
1、是否次要出入口不需作洗消间。
2、如次要入口做洗消间,,是否室外不需设集水坑。
3、如不设集水坑的话,次要入口(洗消间)外侧的室外通道废水如何考虑排出。是否可设置地漏接至密闭通道内集水坑!?
4、规范说防护密闭门外集水坑及金风(排风)竖井内集水坑由建筑专业考虑设计,我们设备专业如何考虑设计配套!?
请各位大虾帮忙解答,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zsjn
    zsjn 沙发
    1.次要出入口不需作洗消间
    2.次要入口不做洗消间,但在密闭通道上宜设集水坑,而不是在室外
    3、次要入口外侧的室外通道去洗消可能性小,不易产生洗消废水,所以次入口一般不设集水坑。非要考虑,室外设集水坑当然更完善;设置地漏接至密闭通道内集水坑来,也没错,但最后才选择它。
    4.集水坑由我们水专业提出,建筑专业去完善大样和作法等。(本身完全由他们作,但他们好象都要考虑掉)
    2008-08-16 12:10:16

    回复 举报
    赞同0
  • lzh1919
    lzh1919 板凳
    不会吧,大家都看奥运,每人关心专业了啊?!
    2008-08-16 10:47:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问各位热水同程的问题?

怎么理解这个概念? 和冷水分区有影响吗?分区要一致吗?还望高手指点迷津~![ 本帖最后由 csdn520 于 2008-8-15 22:56 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10