土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:DJ1

请教:DJ1

发布于:2008-08-15 21:25:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有用过系列电流时间转换继电器的师傅们,请帮我解答一下,这种继电器的电流整定值指的是什么电流值,它的技术参数中说电流整定值的可调范围是3.1-6.3A,那么30KW的自藕降压启动的电流整定值应调到多少?
谢谢!
  • nk6666
    nk6666 沙发
    具体要看配的互感器的变比,然后再调整整定值.
    2008-08-16 22:42:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2212 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于软启动器的使用

我厂最近使用一台软启动器,水泵的电机为225KW,启动时间设定为60s,采用限流启动方式。启动过程中电机声音异常震动比较大有轻微发热现象,软启动器的电流为1600A,并且软启动器声音较大,启动失败,请问各位高手是怎么回事。

回帖成功

经验值 +10