土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟设计中防火分区如何确定?
一般防火分区都由建筑确定表示出来,但在排烟设计中很多人的又有其他解释,比如地下车库内的一些设备用房,都算作独立的防火分区,真不知该按谁的为准。
如果按建筑的划分,那设备用房的通风直排车库以及多个设备用房的通风系统合用风机就不算跨越防火分区,没有违规了。如果设备用房作为独立的防火分区,那么直排和合用的做法就不行。
大家怎么理解的?

全部回答(11 )

  • lijing_2008
    现在变配电房都要求作气体灭火,工作时一般是要求密闭的,如果合用系统很不好控制,很多电动阀。
    2008-08-18 17:05:18 来自 PC 评论 举报
  • lijing_2008
    如果合用排风系统,同样会是一根风管在几个设备房都有开口了,跟设备房直接排入车库差不多。