土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 工厂什么情况下需设置高配值班?

工厂什么情况下需设置高配值班?

发布于:2008-08-15 11:20:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
工厂什么情况下需设置高配值班?哪位大侠知道相关规范,请帮忙解答。

我想知道的是什么情况下需要有高配10kv值班,例如公司10kv供电,10kv配电装置只有三个柜子:进线柜,计量柜,出线柜,室内干式变压器容量1000kva是否需要高压10kv值班?
知道的拿出来分享一下吧。

[ 本帖最后由 hzieexjp 于 2008-8-18 20:05 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hzieexjp
    hzieexjp 沙发
    谢谢楼上的答复。
    我想知道的是什么情况下需要有高配10kv值班,例如公司10kv供电,10kv配电装置只有三个柜子:进线柜,计量柜,出线柜,室内干式变压器容量1000kva是否需要高压10kv值班?
    知道的拿出来分享一下吧。
    2008-08-18 20:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • hj_wyh284
    hj_wyh284 板凳
    根据《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》规定:
    1.4 电气设备分为高压和低压两种:
    高压:设备对地电压在250V以上者;
    低压:设备对地电压在250V及以下者。
    2.1.2 高压设备符合下列条件者,可由单人值班:
    a. 室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁者;
    b. 室内高压开关的操作机构用墙或金属板与该开关隔离,或装有远方操作机构者。
    单人值班不得单独从事修理工作。
    2.3.1 倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰、使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互报姓名。值班调度员发布命令的全过程(包括对方复诵命令)和听取命令的报告时,都要录音并作好记录。倒闸操作由操作人填写操作票(见附录A)。单人值班,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达,填写操作票,复诵无误,并在“监护人”签名处填入发令人的姓名。
    我的建议:有条件的话,每班至少配备2人值班,不能够满足条件的话,最好成立一个操作班,变电所实行1人值班,需要操作时,由操作班执行。
    2008-08-16 21:26:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

,电流密度

请问一下,国家标准铜的电流密度允许为2,铝的电流密度设计时最大允许为多少?

回帖成功

经验值 +10