只看楼主 我来说两句我想知道的是什么情况下需要有高配10kv值班,例如公司10kv供电,10kv配电装置只有三个柜子:进线柜,计量柜,出线柜,室内干式变压器容量1000kva是否需要高压10kv值班?
知道的拿出来分享一下吧。
回复 举报
1.4 电气设备分为高压和低压两种:
高压:设备对地电压在250V以上者;
低压:设备对地电压在250V及以下者。
2.1.2 高压设备符合下列条件者,可由单人值班:
a. 室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁者;
b. 室内高压开关的操作机构用墙或金属板与该开关隔离,或装有远方操作机构者。
单人值班不得单独从事修理工作。
2.3.1 倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰、使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互报姓名。值班调度员发布命令的全过程(包括对方复诵命令)和听取命令的报告时,都要录音并作好记录。倒闸操作由操作人填写操作票(见附录A)。单人值班,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达,填写操作票,复诵无误,并在“监护人”签名处填入发令人的姓名。
我的建议:有条件的话,每班至少配备2人值班,不能够满足条件的话,最好成立一个操作班,变电所实行1人值班,需要操作时,由操作班执行。