发布于:2008-08-15 10:39:15
来自:电气工程/工业自动化
[复制转发]
一台日产225KW空压机,采用400v供电,降压80%起动,起动电流为2640A,起动时间5S
供电变压器(20KV/400V)为1000KVA,高压柜保护CT变比为40/5
过流保护整定为5.4,因而空压机起动时,高压柜会跳闸,
日本提供的资料上说只要500KVA的变压器就可以了,跟日方交涉过,说无法做到变频起动
目前的解决办法是让供电局调整了定值,改为8.5。
不知道同行有没有碰到过200KW以上的低压电机变频起动的
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报