土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 225KW空压机如何实现变频起动

225KW空压机如何实现变频起动

发布于:2008-08-15 10:39:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一台日产225KW空压机,采用400v供电,降压80%起动,起动电流为2640A,起动时间5S
供电变压器(20KV/400V)为1000KVA,高压柜保护CT变比为40/5
过流保护整定为5.4,因而空压机起动时,高压柜会跳闸,
日本提供的资料上说只要500KVA的变压器就可以了,跟日方交涉过,说无法做到变频起动
目前的解决办法是让供电局调整了定值,改为8.5。
不知道同行有没有碰到过200KW以上的低压电机变频起动的

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • gengxh_704
    gengxh_704 沙发
    我们单位的250KW低压电机采用变频启动,运行正常,采用的是富士变频器
    2009-12-13 19:49:13

    回复 举报
    赞同0
  • kfbkfb
    kfbkfb 板凳
    踏平小日本!踏平小日本!踏平小日本!踏平小日本!踏平小日本!
    2009-12-13 16:40:13

    回复 举报
    赞同0