基础问题紧急求助
本人正在做一框架结构,接手该工程之前,已有人给设计了基础,采用的是一柱一桩,我接手后验算了一下他的桩基,发现他的计算有误,桩的效应和承载力相差了2000KN,桩周土的承载力不高,靠承台不足以补偿相差的荷载。现在,桩基已经施工完了,请高手们指点迷津,该如何处理?
发布于
2008-08-15 09:30:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
myaluo
混混的想法不错,我试着布一下桩,做群桩承台。
2008-08-17 15:19:17
来自 PC
评论
举报
jasonlee131
这差得也太多了吧,不知道在原桩周围补桩再重新设计施工承台可行不?
2008-08-16 23:35:16