发布于:2008-08-15 09:05:15
来自:暖通空调/热泵工程
[复制转发]
一、利用洗浴废水采用热泵的回收热量:
(1)每栋宿舍楼设计安排员工1800人,日需求55℃洗浴用热水标准为60升/人。
(2)员工的工作息规律原因,用水高峰要集中在18:00~23:00时段,其他时间基本不用热水。
(3)目前卫生用水都一次使用后排入下水道,而排掉的废水一般仍有20多度的水温,其中蕴藏着大量的热量。
二、热量计算:
1.夏季热负荷:Q1=1800*60*(55-20)*1.163/1000=4396.14kw(夏天自来水温度20℃)
2.冬季热负荷:Q1=1800*60*(55-15)*1.163/1000=5024.16kw(冬季自来水温度15℃)
三、设备选择:
1.采用夜间8小时低谷电(低谷电价0.25、峰值0.9、平时0.60)制热,考虑冬季洗澡人数的减少,采用
夏季热负荷选取设备,Q=Q1/8=550kw,实际选择1台制热量为600kw的热泵机组(N1=130kw)。屋面设置
108m³的热水箱。
2.设2台热水循环泵N2=15kw,2台废水循环泵N3=11kw(1用1备)。
3.按夏季热水用量设1个200m³的废热回收池(实际废热189m³)。
四、经济性分析:
1.热泵:D1=(N1+N2+N3)*8*.25=312元(1天);
2.燃气锅炉:D2=(4396.14/10)*2.65=1165元;(1m³燃气近似产生10kw的热量,燃气价格2.65元/m³).
五、问题讨论:
对这个系统开始进行大讨论;关于系统本来设计疑问也可以提问?
[
本帖最后由 zhuhang 于 2008-8-15 09:47 编辑 ]
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1,你说采用低峰用电时间原则上和洗浴时间吻合,但你不能保证废水量能不能满足机组正常运行所需水量?
2,即使你有储水箱,在冬季温度下降较快时如何处理?
3,势必要做废水水质处理,冬季的热量损失是如何?
4,热泵机组至少要设计2台或2台以上。因为你要考虑机组故障时对热水系统产生的影响,运行时也灵活。
5,你的经济分析里没有加上热泵机组的功率!
回复 举报