土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相五线电缆单芯通220V火线,其他芯线感应电压

三相五线电缆单芯通220V火线,其他芯线感应电压

发布于:2008-08-15 01:04:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人工地因为防止电缆被盗,所以电缆尾部取两芯短接,然后在其中一芯相对应的端部接入220V火线,相对应的短接的另一芯接一灯泡,灯泡另一端接零线。当电缆被锯盗时,灯灭。但意想不到的是当220V电压接入电缆后,其余未进行短接的电缆也产生了感应电压,经测量,分别为140V,150V,170V。考虑到可能是钢支架及套管等原因,我做了个试验:另取一独立电缆,该电缆水平摊开放在地面上,无盘绕,电缆上无铁器环绕,然后单芯通入220V火线,经测量,紧邻该芯线的两根芯线电压为150V,170V,离开远的两根也有30V左右。。。。。。经检测,电缆绝缘电阻均在200M左右。。。。。。最后,电缆端部直接通入220V电压,尾部接灯泡,灯泡亮,测量其他芯线无感应电压。。。。。。本人知其然却不知其所以然,请高人指点迷津,不胜感激!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tianshaoyi
    tianshaoyi 沙发
    我认为绝缘电阻极小,可以忽略不计。主要是线芯之间电容所至,交流电是可以通过电容的。接上电压表时形成了回路,当然测出了电压。接入220V灯泡,灯泡亮后,无感应电压可能是零线接在电缆上,火线接到了灯泡上,这样灯泡也亮,但没有感应电压。不过采用这种方法很不安全,可以采用安全电压,否则电死了人要负法律责任!
    2008-08-16 11:53:16

    回复 举报
    赞同0
  • 爱芳的日子
    有可能的,有一次隔着绝缘层我都测到过30多伏
    2008-08-16 01:25:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流计算该用哪个公式?

一宿舍全部为单相负荷,拟采用TN-S(三相五线制)配电,在计算干线电流时不知该用下面哪个公式:公式一:I=P/1.732*380*COS&公式二:I=P/220*COS&

回帖成功

经验值 +10