土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 投电容器导致变压器差动跳闸

投电容器导致变压器差动跳闸

发布于:2008-08-14 21:43:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
35/6KV变压器空载运行,投电容器的时候,第一第二组电容器都没有问题,当投第三组的时候造成变压器差动保护动作
事后检查电容器并没有损坏,也无短路现象,变压器差动动作到底是什么引起的,会不会是由于电流互感器的极性接反了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wqq712
    wqq712 沙发
    非常精辟的论述 :victory: :victory:
    2009-10-12 10:46:12

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    电容器投入时涌流也有二次谐波. 所以变压器投运时的二次谐波制动有时要加入比如电压降等指标, 以区别电容投入.
    2009-09-13 17:37:13

    回复 举报
    赞同0