土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 回气管结霜有点怪

回气管结霜有点怪

发布于:2008-08-14 17:53:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问各位老师一下23空调回气管结霜什么原因?我检测电流4.6-6.0A低压2.5KG,平稳压力11KG如果说制冷剂多了但是低压为什么这么压呢?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • nitsu
    nitsu 沙发
    请注意:回气管结霜是制冷剂在蒸发器内蒸发不完全,导致过冷度降低.从这一点看就不是单纯的制冷剂少!
    电流比额定电流小,是因为低压压力降低,其工况偏移,不能作为判断冷媒少的证据!
    结霜部位在回气管,不是蒸发器入口,所以检查解决:蒸发器为何蒸发不良才是这个故障的关键。
    2008-09-02 09:08:02

    回复 举报
    赞同0
  • qq125855210
    qq125855210 板凳
    dianliu 电流要和额定比较
    偏低可能是  少  
    高了   是多  
    个人意见  仅弓参考
    2008-08-23 11:10:23

    回复 举报
    赞同0