有蓄电池屏的继电保护室室内灯具和插座问题

发布于:2008-08-14 15:15:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《35~110kV变电所设计规范》第3.6.5条 铅酸蓄电池室内的照明,应采用防爆型照明器,不应在蓄电池室内装设开关、熔断器和插座等可能产生火花的电器。请问对于免维护型的阀控式铅酸蓄电池安装在继电保护室,请问这种情况下,继电保护室是否仍然按上述规程,安装防爆型灯具,不能装设开关、插座等易产生火花的电器?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    那请问 蓄电池室内的空调 风机也是防爆的?
    2010-09-08 16:03:08

    回复 举报
    赞同0
  • xcwlgx
    xcwlgx 板凳
    《35~110kV变电所设计规范》第3.6.5条还是有道理的,因为电池在过充的情况下可能会电解成氢和氧,在一定条件下会形成爆炸性混合气体,虽然没有报导过此类事故,但建议还是按照规范要求做,免得有麻烦。