现有一个电路,总线进户有个八十安的三相四线空气开关,开关下分了三个回路,两个二百二的,一个三项四线的上二楼,二楼又分一个八十安的空开,然后下面分了众多回路,在安装好后运行一个月后现在二楼总空开老动作,而一楼的不,现测的一楼相线与零线的电压分别为220.230.245,空开温度较高,二楼总空开下的电压分别是,219.236.240!空开温度较高,相线间的电压均为四百福。为什么一楼(总开关)的不跳,而二楼的跳?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句PE/PEN 截面积分别为: S , 16 ,S/2 , 200 , S/4
S为相线截面积。
回复 举报
回答得太棒了。唯一正确的答案。《北京地区电气规程汇编》2000年12月版,第85页,说明中端子C出几根线?是否PE、N线都出自C点?望指教。谢谢!:lol