各位好,我想请教关于电压损失计算公式的问题,我在有些书上看到电压损失的计算公式是,三相交流电路△U%=173IL(rcosΦ+xsinΦ)/U,单相交流电路△U%=200IL(rcosΦ+xsinΦ)/U,直流电路△U%=200ILR/U,其中 U—线路工作电压,三相为线电压,单相为相电压,单位V
I—工作电流A
L—线路长度 km
R—电阻Ω/km
X—电缆单位长度的电抗Ω/km
cosΦ—功率因数
请问直流电路中为什么要乘以200啊??还有就是为什么在三相交流电路中系数是173,而单相交流电路中是200啊?
还有能告诉我这些公式是怎么推到出来的,就更好了,谢谢!![/size
[
本帖最后由 aiweiqingyuan 于 2008-8-24 15:38 编辑 ]
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
算法:欧姆定律。
回复 举报