土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电源切换国家有规定要电气加机械互锁么?

关于电源切换国家有规定要电气加机械互锁么?

发布于:2008-08-14 09:17:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
进口了一个控制柜,其中有主电源和备用电源切换功能。
两个电源接触器之间,老外只做了电气互锁。
我听说我们的电气规范里有需要电气加机械互锁。
一定要用ATS装置来切换。
是否有这个规范要求呢?

下面是电源切换逻辑图和柜子相片
P20.JPG
IMG_0878.JPG

IMG_0878.JPG


P20.JPG

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • xyhwww
    xyhwww 沙发


    有道理。谢谢!
    2008-08-18 13:54:18

    回复 举报
    赞同0
  • tnc
    tnc 板凳
    出问题自己上面那个空开就跳了
    2008-08-18 13:34:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

http://bbs.co.163.com/content/0_1144923_1.html

开关主触点接触面上当时有小的灰尘之类的东西,因太小,马上被电弧击穿,击穿时发出白色的烟正好被楼主看到。