2台并列运行的变压器低压侧汇流排(母排)应该怎么选择!

发布于:2008-08-14 00:11:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我设计中遇到一个问题不太很明白
2台并列运行的变压器低压侧汇流排(母排)应该怎么选择!

具体情况是在一个项目中,选用了2台1000KVA(10KV/0.4KV)的变压器两侧出线向一段低压母线(没有分段)供电,然后给中央空调设备供电。低压进线开关选用的是1600A,低压母线是应该按两台变压器的电流来选,还是怎么选,不太明白,急切希望高手指点!谢谢!
也希望能和各位成为朋友!
邮箱: rufeng2006123@163.COM
QQ:328950331
联系电话:13886815289

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    加个分段开关(母联)啊,并列运行就为了省一个联络柜子吗,那母排肯定要按两个变压器电流之和选了
    2016-03-05 15:08:05

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    加个分段开关(母联)啊,并列运行就为了省一个联络柜子吗