土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器影响模拟量信号

变频器影响模拟量信号

发布于:2008-08-13 18:52:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
求助:
我用变频器带动泵(电机),泵把水打入管道,管道上安装有分体式流量计.调整到一个适合的转速,用万用表测量流量计的电流信号输出端(4-20MA),信号十分的不稳定,有时还跳到4以下,现在就是得不到稳定的信号,那位大哥能指点一二,以解心中疑惑。
谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    :lol :victory: 进来学习一下。。。谢谢各位了。。。:handshake
    2008-09-14 09:14:14

    回复 举报
    赞同0
  • banjiman
    banjiman 板凳
    建议将变送器的电源改进一下:1.与变频器隔离,最好独立供电.2.电源输入端加滤波器.3.本人以前解决的类似问题,方法是:变送器的供电问题,不要由总台直接供应一个直流电源下去,而是总台供应交流220V下去,再就近变换成直流供电.

    请你想一想,试验一下.
    祝你好运.
    2008-09-08 17:03:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三菱PLC仿真系统7

三菱PLC仿真系统7,终于发完了

回帖成功

经验值 +10