土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工后浇带处支撑如何设置?

施工后浇带处支撑如何设置?

发布于:2008-08-13 18:12:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
下面说说我遇到的一个工程出现的质量事故。
一50多米长的剪力墙住宅,设计在结构中部附近设置了一条800宽的施工后浇带。碰巧的是后浇带设在了一个7米多x6米多的大房间中,且偏于一端,在支座1/3范围。
这样两边板大小差别较大。
施工时后浇带两侧每侧做一排48脚手架管支撑,沿后浇带长度方向间距900。每层都如此。
施工到几层后,发现后浇带两侧有变形不一致,目前已施工到15层。据施工单位反映,两侧变形差最大已达45mm,已经构成质量事故。

我的问题是:
1,后浇带处支撑如何计算?是否需要考虑后浇带处支撑荷载一层一层传下来?
2,常规后浇带处支撑如何设置?
3,就本案例情况,如何设置支撑比较稳妥合适?
4,出现这种情况如何处理?

多谢!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • horizonggt
    horizonggt 沙发
    我这有个问题,四个单元的住宅楼。有施工缝,还设置了后浇带。是不是没有什么用
    2010-04-30 20:10:30

    回复 举报
    赞同0
  • blue8000
    blue8000 板凳
    学习学习了,呵呵。:lol
    2010-04-27 20:59:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:大家来帮帮忙,找找原因?

为什么轻集料空心切块在粉刷之后会出现水平裂缝?a、空心切块不是出现在墙纸与梁的接触部位?b、裂缝处不空鼓不知道是不是这两个原因,或者有别的原因大家也可以来说下!

回帖成功

经验值 +10