下面说说我遇到的一个工程出现的质量事故。
一50多米长的剪力墙住宅,设计在结构中部附近设置了一条800宽的施工后浇带。碰巧的是后浇带设在了一个7米多x6米多的大房间中,且偏于一端,在支座1/3范围。
这样两边板大小差别较大。
施工时后浇带两侧每侧做一排48脚手架管支撑,沿后浇带长度方向间距900。每层都如此。
施工到几层后,发现后浇带两侧有变形不一致,目前已施工到15层。据施工单位反映,两侧变形差最大已达45mm,已经构成质量事故。
我的问题是:
1,后浇带处支撑如何计算?是否需要考虑后浇带处支撑荷载一层一层传下来?
2,常规后浇带处支撑如何设置?
3,就本案例情况,如何设置支撑比较稳妥合适?
4,出现这种情况如何处理?