蒸发器一半结露一半没有。

发布于:2008-08-13 15:07:13 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我维修一家用空调,蒸发器一半结露一半没有,测压力4.7MP。新手请教大虾。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • hjh98
    hjh98 沙发
    谢谢各位大家!让我懂得很多。
    2008-08-25 09:29:25

    回复 举报
    赞同0
  • cjy982916
    cjy982916 板凳
    其是我碰到这样结露一半的故障还比较多.我的经验是差冷媒,系统有堵塞,还有就是压机自身问题和换热器风机换热不好,
    但从楼主提供的参数回气压力0.47MP来看该是很好的蒸好了的,但你又说了回气不结露,我的观点是毛细管到过滤器可能有微堵,如果是新机器那就可能在蒸发器的分岐上堵
    2008-08-22 22:53:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。