土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器无功补偿的问题

关于变压器无功补偿的问题

发布于:2008-08-12 00:56:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
高压计量的变压器是不是补偿端要放在高压测?
低压计量的变压器是不是补偿端要放在低压侧?
过补偿和低补偿都会产生什么后果,
最好能详细点,

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ccc678
    ccc678 沙发
    就近补偿原则...........
    2008-08-14 09:11:14

    回复 举报
    赞同0
  • sqf-zx
    sqf-zx 板凳
    无所谓在那侧补,一般都是在低压侧补。
    过补和欠补都会影响功率因数,功率因数小于0.9,电费单上会有一项罚款。
    2008-08-13 11:28:13

    回复 举报
    赞同0