本人设计一污水提升泵站,主要设备为5台75KW潜水泵(三用两备),均为软启动方式,查得该类型泵自然功率因数为0.87,泵站其他设备(含照明等)按20KW计算。计算需要24Kvar无功才能保证变压器高压侧的功率因数至少为0.9,但供电部门却说少了,需要60Kar,我该怎么办?请各位帮忙,是否我的计算有问题?
设计中采用一台250KVA变压器是否满足泵站负荷要求?

全部回答(19 )

  • sjy6636
    各位10楼和16楼的两位才是真真懂无功补偿的高手,现在供电局和设计院有大部分是草包,根本不懂实际情况,我是专业做无功生产和设计的,觉得他们两位很实际
    2008-08-22 11:31:22 来自 PC 评论 举报
  • liulili-1
    10、13楼兄弟说的有道理,供电局是按照常规变压器容量30%的配置的,采取80kvar自动补偿就没有什么问题了。
    没错完全同意,10kvarX8路。投电容越小越密效果就越好 电业部门会每月奖励你单位的 。
    2008-08-20 13:46:20 来自 PC 评论 举报