土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防问题

关于消防问题

发布于:2008-08-11 22:59:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一多层建筑原消火栓设计未考虑增压,即建筑中未设置消火栓启泵按扭与水泵的连接电线,现经测试,上面两层的消防给水所需压力不够。考虑增设泵房,可是如何实现室内消火栓与水泵之间的联动?是否可以通过设置稳压泵和稳压罐来实现,恳请赐教,谢谢:)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hxhlyh
    hxhlyh 沙发

    可以,参建规"启泵按钮"条文的条文说明,当稳压泵压力下降到设定值时,启动消防主泵,可以不设置启泵按钮.
    有空的话顶顶我在本版的置顶帖!
    2008-08-12 23:17:12

    回复 举报
    赞同0
  • xiaofengwork
    xiaofengwork 板凳
    如果考虑联动,气压罐可以解决,或者设置变频系统,但大多数城市不认同这一设备,所以最好的办法还是设按钮,刨沟下线
    2008-08-12 23:10:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高规7.3.6大家是怎么执行的?

条文:7.3.6 室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10~15L/s。室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2.00m。在该范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。------------------------------------条文解释:7.3.6 本条是对原文的修改。对室外消火栓的数量和位置提出要求。

回帖成功

经验值 +10