最近到一个公司,发现他们公司的发电机零线没有接地。一路电源为发电机C相线与发电机N零线。另一路电源为发电机C相线与电网N零线。还有一路为发电机AN线一相,BN线一相。结果单相电源的设备全烧了。求电路分析。[ 本帖最后由 indx 于 2008-8-11 22:51 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句中性线比相线小的,需要过载及短路保护
:lol 中性线不配保护的:
上一级有了中性线保护
:lol 中性线不能断的:TNC系统(此时,你不能用漏电)
:lol 中性线需要断的:TT及IT系统中
其他参见: http://bbs.co188.com/content/0_1130226_1.html