发布于:2008-08-11 11:45:11
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:
1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;
----------------------------------------
条文解释:
2 临时高压给水系统给水可靠性较低,采用临时高压给水系统的建筑应设消防水箱。
1)由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。
-----------------------------------
根据本人在qq群和水友的交流以及论坛里各水友的讨论帖,大部分水友理解是这样的:“建规对静压无要求,只需设在建筑的最高部位”,但建规条文解释明确要求需满足静压要求。对此本人想问一句:“规范的严谨性何在?是否有误导人之嫌呢?”
[
本帖最后由 liujianqing 于 2008-8-11 11:48 编辑 ]
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报