土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教防雷整改的问题

请教防雷整改的问题

发布于:2008-08-11 08:54:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我们这个电站,近期在进行防雷接地电阻测量,在避雷针断接卡以下测量接地电阻37欧,测量人员告诉我们需要进行整改,请问专家,像这样的问题,我们要怎么样进行整改

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • myhanxing1980
    myhanxing1980 沙发
    鄙人认为这要看你原来设了几组接地极以及你那里的土质情况,如果你那个避雷针只有一组接地极,那么你可以再增加一组,在增加接地极的同时添加物理降阻剂(可减少对接地极的腐蚀);如果你原来的接地极不止一组,而是全站串联,且其他避雷针接地良好,那么你可以将该避雷针的接地线挖开,检查其是否腐蚀,如果有腐蚀,将其更换应该就没问题了。
    2009-05-01 20:12:01

    回复 举报
    赞同0
  • psdwgd
    psdwgd 板凳
    加降阻剂,离子棒等材料效果显著.:lol :handshake
    2009-04-29 16:16:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多